园林技术
地铁车站工程施工质量检查与验收
  防水混凝土灌注时的自由倾落度高度不应大于2m。灌注高度过大时,应采用串筒、溜槽或振动溜管下落。
  墙体施工缝留置位置:水平施工缝在高出底板200~300mm处,如必须留置垂直施工缝时,应加设端头模板,并宜与变形缝相结合;
一、质量控制原则
(2)工程施工应以批准后的设计文件为依据,如需修改,应取得设计单位同意并签署变更设计或洽商记录后方可实施。
二、明挖法施工地铁车站施工质量控制与验收
(一)基坑开挖施工
(2)土方必须自上而下分层、分段依次开挖,钢筋网片安装及喷射混凝土紧跟开挖流水段,及时施加支撑或锚杆。开挖至邻近基底200mm时,应配合人工清底,不得超挖或扰动基底土。基底经勘察、设计、监理、施工单位验收合格后,应及时施工混凝土垫层。
(3)基坑开挖应对下列项目进行中间验收:
1)基坑平面位置、宽度及基坑高程、平整度、地质描述;
2)基坑降水;
3)基坑放坡开挖的坡度和支护桩及连续墙支护的稳定情况;
4)地下管线的悬吊和基坑便桥稳固情况。
(二)结构施工
(4)混凝土强度分检验批检验评定,划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
(7)底板混凝土应沿线路方向分层留台阶灌注,灌注至高程初凝前,应用表面振捣器振捣一遍后抹面;墙体混凝土左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交界处间歇1~1.5h,然后再灌注顶板混凝土;顶板混凝土连续水平、分台阶由边墙、中墙分别向结构中间方向灌注。灌注至高程初凝前,应用表面振捣器振捣一遍后抹面;混凝土柱可单独施工,并应水平、分层灌注。
(8)混凝土终凝后及时养护,垫层混凝土养护期不得少于7d,结构混凝土养护期不得少于14d。
(三)基坑回填
(1)基坑回填料不应使用淤泥、粉砂、杂土,有机质含量大于8%的腐殖质土、过湿土、冻土和大于150mm粒径的石块。
(2)基坑回填质量验收的主控项目有:
1)基坑回填土的土质、含水率应符合设计文件要求。
2)基坑回填宜分层、水平机械压实,压实后的厚度应根据压实机械确定,且不应大于0.3m;结构两侧应水平、对称同时填压;基坑分段回填接搓处,己填土坡应挖台阶,其宽度不应小于1.0m,高度不应大于0.5m。
(四)主体结构防水施工
(2)防水卷材铺贴的基层面应符合以下规定:
1)基层面应干燥、洁净。
2)基层面必须坚实、平整。
3)基层面阴、阳角处应做成100mm圆弧或50mm×50mm钝角。
4)保护墙找平层采用水泥砂浆抹面。
5)基层面应干燥,含水率不宜大于9%。
(5)防水卷材在以下部位必须铺设附加层,其尺寸应符合以下规定:
1)阴阳角处:500mm幅宽。
2)变形缝处:600mm幅宽,并上下各设一层。
3)穿墙管周围:300mm幅宽,150mm长。
(6)底板底部防水卷材与基层面应按设计确定采用点粘法、条粘法或满粘法粘贴;立面和顶板的卷材与基层面、附加层与基层面、附加层与卷材及卷材之间必须全粘贴。
(五)特殊部位防水处理
(4)结构外墙穿墙管处防水施工应符合以下规定:
1)穿墙管止水环和翼环应与主管连续满焊,并做防腐处理。
2)穿墙管处防水层施工前,应将翼环和管道表面清理干净。
3)预埋防水套管内的管道安装完毕,应在两管间嵌防水填料,内侧用法兰压紧,外侧铺贴防水层。
4)每层防水层应铺贴严密,不留接槎,增设附加层时,应按设计要求施工。